[Global-announce] Wartungsankündigung: voraussichtlicher
Umzug Dynamik-Web
Michael Hoennig
global@hostsharing.net
Sat, 15 Mar 2003 21:33:17 +0100
Liebe Hostsharing-Mitglieder und -Nutzer,
aufgrund des wiederholten Ausfalls der Stromversorgung in unserem Rack im
Rechenzentrum Alt Moabit (RZ-M) ziehen wir u.U. morgen früh im Zeitraum
von 6:00h bis 8:00h in das Rechenzentrum Gradestr. (RZ-G) um. Der Ausfall
wird voraussichtlich ca. 30 bis 60 Minuten betragen. Ob wir tatsächlich
umziehen, muss noch im Laufe der Nacht entschieden werden. Ursprünglich
war der Umzug für das kommende Wochenende am Samstag- oder Sonntag-Morgen
im selben Zeitraum geplant gewesen.
Hintergrund: Nach dem letzten Hardware-Ausfall unserer Server sind wir
nach wie vor auf dem eigentlichen Standby-Server im RZ-M statt auf unserem
eigentlichen Hautpserver im RZ-G. In den letzten Monaten hat sich jedoch
gezeigt, dass das RZ-M weder für Standby- und geschweige denn für
Produktiv-Server brauchbar ist. Dies betrifft zum einen das große Risiko
von Stromausfällen als auch die Routing-Probleme, weil die Route für
unsere IP-Nummern üblicherweise über das RZ-G läuft.
Das RZ-M hat keine zentrale USV, sondern nur eine Rack-USV. Diese jedoch
hat in allen drei Fällen keinen Alarm geschlagen, als der Stromausfall
geschah, so dass 30 Minuten später dann die Server ausfielen. Das große
Problem daran war in allen Fällen, dass unser Server ca. 30 bis 45 Minuten
für einen File-System-Check benötigt, wenn er nicht sauber heruntegefahren
wurde. Weitere Details sind im Archiv unserer technik@ Mailingliste
nachzulesen.
Die Ausfälle aufgrund der Stromversorgungs- und Routing-Probleme im RZ-M,
die auf das RZ-G nicht zutreffen, betrugen im März 2003 bisher über 4
Stunden und entsprechen damit 2/3 der gesamten Ausfälle im März 2003,
wobei das rechtliche Drittel nur teilweise Ausfälle einzelner Dienste
sowie Wartungsarbeiten waren.
Voraussichtlich werden wir daher nach dem Umzug der Dienste auf den Server
Pomo (im RZ-G) auch den Standby-Server Pima (noch im RZ-M) in das RZ-G
verlegen. Das RZ-M werden wir dann nur noch für die nächtlichen Backups
sowie für static-Failover benutzen. Weitere technische Maßnahmen sind
ebenfalls der technik@ Mailingliste zu entnehmen.
Da der Server Pomo im RZ-G erst gestern auf 2 GB RAM aufgerüstet wurde,
haben wir hier ein Risiko abzuwägen, ob diese Speichererweiterung
problemlos ist. Dieses mit dem Risko, noch eine Woche im RZ-M zu bleiben,
abzuwägen, wird auf technik@ diskutiert und heute Nacht von den
Hostmastern entschieden.
Alles Gute im Namen der Hostmaster
Michael Hönnig
--
Hostsharing eG / Boytinstr. 10 / D-22143 Hamburg
phone+fax: +49 700 HOSTSHARING (= +49 700 46787427)
http://www.hostsharing.net: where YOU make the difference